问题描述:卫生间漏水,主卧及书房墙纸发霉,床背景发霉,过道墙面发霉现场,衣柜发霉,邻近卫生间的地板潮湿发黑。 施工安排: [size=12.0000pt]一、先解决渗水根源的管件破损严重问题。 成品保护内容为: 室内部分地面铺地毯及纸板保护,墙面不施工区域珍珠棉和地毯保护,过道墙体纸板保护,灯具及 家具珍珠棉全覆盖。 [size=12.0000pt]二、施工顺序: (1)卫生间区域: 凿除瓷砖及水泥砂浆垫层→清理基层→凿开地暖轻质陶土层→地暖管新接→调试地暖及打压→防水做三遍→浇筑轻质混凝土→再次涂刷JS防水涂料→养水测试→观察恢复情况→铺贴瓷砖→洁具安装→撤成品保护。 1 凿除卫生间地砖及水泥砂浆垫层,清理基层。将H型管件接好,pvc管接好后一并观察渗漏水情况不少于12小时。 2 管口周边及阴角部位堵漏王封堵,基层使用抗裂水泥砂浆进行找平处理,待找平层干透之后涂刷东方雨虹JS防水涂料 厚度不低于2mm。 3 在进行保温层施工之前,将找平层清理干净,不得有砂石碎块 绝热保温层采用复合铝箔挤塑聚苯乙烯保温板 厚度不低于30mm。 4 安装加热管,加热管的布置间距为100mm,采用旋转式布管方式,同一通路的加热管应保持水平,安装加热管时应防止管道扭曲,弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡固定,不得出现死折。 5 加热管安装完毕后 应进行冲洗及水压测试,水压测试应分别在浇筑混泥土填充前和填充层养护期满后进行两次,试验压力应为工作压力的1.5倍,在试验压力下,稳压1h,压力降幅不大于0.05MPa. 6 填充层采用轻质混凝土浇筑 7 浇筑养护结束之后,表面涂刷雨虹JS防水涂料,厚度不低于2mm,并进行第二次养水测试,卫生间门口应设置止水坡,防止水渗出 8 恢复地面瓷砖,铺贴瓷砖时不得出现空鼓,瓷砖接缝处应平整 无凹凸, 9 安装洁具及保洁及撤场 (2)主卧室、过道及书房施工工序 拆除主卧及书房衣柜→拆主卧床背景→床移动位置→拆除主卧和书房的地板→铲除墙纸及腻子→重批腻子→腻子打磨→铺贴墙纸→安装所有地板及床背景→安装两个房间整体衣柜→保洁及撤场 [size=12.0000pt]1,拆除整体衣柜 拆除时应注意衣柜配件及柜面的保护并放到指定区域 。 [size=12.0000pt]2,铲除损坏区域墙纸及腻子面层,清理基层表面浮尘及杂质为 [size=12.0000pt]3,重批腻子两遍,一道耐水腻子,一道抗裂腻子找平,腻子干透之后打磨平整 [size=12.0000pt]4,涂刷墙纸基膜,铺贴墙纸,铺贴必须黏贴牢固,无空鼓、翘边皱折等缺陷 [size=12.0000pt]5,拆除主卧和书房的发霉地板,对地面潮湿部位进行烘干除湿,清理表面杂质,待地面干透之后重新安装地板 [size=12.0000pt]6,恢复床背景,恢复衣柜,所有搬动家具应放回原位。 [size=12.0000pt]7,拆除成品保护,清理现场垃圾及保洁 附:施工排期表及劳动力计划表
|